各位大侠,请教大块制冰制工程,25公斤/块,日产量50吨,能否氟系统实现,细节之处如何处理?还有1000吨的冷藏库,能否共用一个制冷系统?
各位大侠,请教大块制冰制工程,25公斤/块,日产量50吨,能否氟系统实现,细节之处如何处理?还有1000吨的冷藏库,能否共用一个制冷系统?
2楼
唉,怎么没有人给个意见?
回复
3楼
当然是可以的,你指的细节是什么?当然可以共用一个制冷系统。
回复
4楼
比如说我想用100匹(举例,不一定准确)的氟活塞并联机组做冷源,这样的话,选用何种形式的蒸发器,回油怎么处理.
另外,如果1000吨的冷藏库(果蔬,预冷兼冷藏,库温正负五度间调节),配80匹(举例,不一定准确)的氟活塞并联机组做冷源.我所说共用一个制冷系统就是:制冰和冷藏库能不能用一套150匹(举例,不一定准确)的氟活塞并联机组做冷源就可以了?
回复
5楼
蒸发器当然一般是壳管式的,你想直接成冰?还是先制取冷的(比如零下15度)的盐水,再用盐水制冰?
回油不是问题。
是的,可以用一套。
回复
6楼
直接成冰或先制取盐水再成冰都可以,
如何用一套系统能给出一个简单的系统图吗?
回复
7楼
氟制冰的制冷系统不能与冷藏库制冷系统共用,蒸发温度不一样,蒸发器也不一样,当然回油也是问题咯。个人看法供参考:lol
回复
8楼
当然可以,但是你的冷库需要一个恒压阀,因为制冰系统的蒸发温度为-15至-20℃
回复
9楼
回复YZM88,
那你厉害!
回复
10楼
氨系统能做的事情,氟系统就能做!氟系统在化工石油方面也有几千匹的制冷机组!
回复
11楼
关于你这个系统一般建议采用2套系统 冷库和制冰系统最好还是分开给做;氟系统日产50吨块冰也没有问题,可以做啊
回复