空调漏水
cxl20102
cxl20102 Lv.3
2009年07月07日 14:14:13
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我是工程甲方,遇到空调管漏水现象,施工方解释说由于吊顶空间小,空调水管保温层都快贴着吊顶层板了,里边空气不易流通,所以管外的凝水容易累积,形成水珠漏下。然后他给管又加了一层保温层。 这个说法站得住脚吗?空调管漏水跟他说的有关系吗?还是他粘的保温层质量太差了,请达人指点?

我是工程甲方,遇到空调管漏水现象,施工方解释说由于吊顶空间小,空调水管保温层都快贴着吊顶层板了,里边空气不易流通,所以管外的凝水容易累积,形成水珠漏下。然后他给管又加了一层保温层。
这个说法站得住脚吗?空调管漏水跟他说的有关系吗?还是他粘的保温层质量太差了,请达人指点?
免费打赏
luml123
2009年07月11日 11:43:26
2楼
站不住,就是保温层太薄了.应该在25mm以下,要不就是保温材料质量差热阻不够.
加上保温不就行了,
回复
寒冬
2009年07月14日 23:57:01
3楼
材料进场关是很重要的环节。如果材料不合格,怎么做也没有用,后续处理起来要麻烦得多。不光保温材料,其他材料也是一样,一个道理。。。。。。:hug: :hug: :hug:
回复
yutip123
2009年07月16日 14:57:42
4楼
保温材料质量不合格哈,还有就是保温材料厚度不够也会有同类现象
回复
zhuxuan84948559
2009年07月16日 16:16:27
5楼
是不是因为吊顶的温度高 冷凝水温度低 容易结露
回复
maoxinqing
2009年07月21日 13:22:33
6楼
和吊顶高度没有关系的,
是他施工质量的问题(材料本身的质量温度或厚度没有达到设计要求)
回复
ybs066
2009年07月22日 22:00:18
7楼
这主要是管道保温的问题。
回复
wybai
2009年07月25日 09:50:03
8楼
是管子漏水还是结露
回复
xiaogu_002
2010年09月16日 07:50:24
9楼
管子保温不符合要求,会产生凝水
回复
cxl20102
2013年10月08日 13:50:58
10楼
luml123 发表于 2009-7-11 11:43 站不住,就是保温层太薄了.应该在25mm以下,要不就是保温材料质量差热阻不够.加上保温不就行了,它有5cm以上。不过后来我又加了一层,它的症状才消失。看来保温效果不好。
回复
cxl20102
2013年10月08日 13:51:34
11楼
寒冬 发表于 2009-7-14 23:57 材料进场关是很重要的环节。如果材料不合格,怎么做也没有用,后续处理起来要麻烦得多。不光保温材料,其他 …嗯是啊,可惜我是甲方,检验不了这么多。
回复

相关推荐

APP内打开