我是工程甲方,遇到空调管漏水现象,施工方解释说由于吊顶空间小,空调水管保温层都快贴着吊顶层板了,里边空气不易流通,所以管外的凝水容易累积,形成水珠漏下。然后他给管又加了一层保温层。 这个说法站得住脚吗?空调管漏水跟他说的有关系吗?还是他粘的保温层质量太差了,请达人指点?
我是工程甲方,遇到空调管漏水现象,施工方解释说由于吊顶空间小,空调水管保温层都快贴着吊顶层板了,里边空气不易流通,所以管外的凝水容易累积,形成水珠漏下。然后他给管又加了一层保温层。
这个说法站得住脚吗?空调管漏水跟他说的有关系吗?还是他粘的保温层质量太差了,请达人指点?
2楼
站不住,就是保温层太薄了.应该在25mm以下,要不就是保温材料质量差热阻不够.
加上保温不就行了,
回复
3楼
材料进场关是很重要的环节。如果材料不合格,怎么做也没有用,后续处理起来要麻烦得多。不光保温材料,其他材料也是一样,一个道理。。。。。。:hug: :hug: :hug:
回复
4楼
保温材料质量不合格哈,还有就是保温材料厚度不够也会有同类现象
回复
5楼
是不是因为吊顶的温度高 冷凝水温度低 容易结露
回复
6楼
和吊顶高度没有关系的,
是他施工质量的问题(材料本身的质量温度或厚度没有达到设计要求)
回复
7楼
这主要是管道保温的问题。
回复
8楼
是管子漏水还是结露
回复
9楼
管子保温不符合要求,会产生凝水
回复
10楼
luml123 发表于 2009-7-11 11:43 站不住,就是保温层太薄了.应该在25mm以下,要不就是保温材料质量差热阻不够.加上保温不就行了,它有5cm以上。不过后来我又加了一层,它的症状才消失。看来保温效果不好。
回复
11楼
寒冬 发表于 2009-7-14 23:57 材料进场关是很重要的环节。如果材料不合格,怎么做也没有用,后续处理起来要麻烦得多。不光保温材料,其他 …嗯是啊,可惜我是甲方,检验不了这么多。
回复