今天我遇到一个问题,我们这点的一个重要负荷用户(属于绝对不能停电那种),低压侧的断路器老是莫名其妙的跳开,我想问一下目前有那些技术能解决这个问题(失压跳开不讨论了),谢谢~~~!!!我主要是指负荷的波动太大那种的解决方法
今天我遇到一个问题,我们这点的一个重要负荷用户(属于绝对不能停电那种),低压侧的断路器老是莫名其妙的跳开,我想问一下目前有那些技术能解决这个问题(失压跳开不讨论了),谢谢~~~!!!
我主要是指负荷的波动太大那种的解决方法
2楼
天太热了,断路器要降容使用吧?应该是这样。
回复
3楼
“低压侧的断路器老是莫名其妙的跳开”,“我们这点的一个重要负荷用户”,“有那些技术能解决这个问题”?
根据上面三句话,楼主是电力部门工作的,且见到断路器跳闸是不查原因的,到这里说是“莫名其妙”的!
能不能说点:你到现场看到了什么,“莫名其妙”地什么也没看到?最起码开关跳闸的故障记录是什么,电流当时是多少,开关是什么型号的,规格是多少,带了什么负荷,为什么“负荷的波动太大”???
作为电气工作人员,排除电气故障的最起码的前提是检查现场实际情况,讲科学,用事实分析,至少也摸一下刚跳的开关的温度情况!
回复
4楼
老大
我也是从用户嘴巴里听到的
我也是找不到魂了
所以提出来看看大家有没有遇到这样的情况
因为是个特殊的用户 很多地方是限制进入的
回复
5楼
我所接触的都是一些特殊用户
这里提到的这个用户不让取消失压解脱扣
所以我想问问还有没有其他的原因
回复
6楼
“特殊的用户 很多地方是限制进入”,连电力部门的人处理电气故障也不让进?那就让他们自己配电工。
回复
7楼
低压侧一般不属于电力部门管理范围,只是那天用户提到这个事情了,我才来问问看大家有没有不同的经历
回复
8楼
电力管理部门不是说想进那就能进那的
比如人民银行的金库 你能进去吗? 部队的战备值班室 你能进去吗? 专门印刷类似高考试卷的印刷车间 你能进吗?
回复
9楼
作为电工真是够无聊的
回复
10楼
可以适当增加整定电流值,或加大一级开关,同时调整负荷启动顺序,错开启动电流。
回复