难题呀 修了半个月了
weihuawen_1983
2009年07月07日 20:28:42
来自于制冷技术
只看楼主

请教老师个问题现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3请问是什么原因

请教老师个问题
现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3
请问是什么原因
免费打赏
ading__kgb
2009年07月07日 20:33:44
2楼
出液关死,低压应该非常低(甚至负压)
楼主说的太简单了,提供的信息太少
回复
weihuawen_1983
2009年07月07日 20:46:48
3楼
还需要什么信息呢
回复
yin13006853669
2009年07月09日 10:43:45
4楼

说的也是呀,出液关死应该是负压啦,那你的手阀就关不死,在有是不是冷媒没加够?还是加多了
回复
weihuawen_1983
2009年07月09日 22:11:43
5楼
同样方法我试了另一系统 高压变高 低压变低 那又是什么原因
回复
weihuawen_1983
2009年07月09日 22:12:23
6楼
到底是哪个系统是好的呢
回复
yrc1842
2009年07月10日 10:47:48
7楼
这种情况可能性不大 。你应该再观查观查。 是不是系统循环不好呀。
回复
wzmrainbow
2009年07月13日 12:47:16
8楼
压缩机没有问题吗???
回复
cxh_baby
2009年07月16日 10:44:07
9楼
具体的故障应该描述清楚些。
总不能说,手阀关死,高压12低压3就是你的故障吧?
按你的大概猜测,你手阀关了以后,应该是没有关死,只是循环流量减少了。这种情况下,高低压都偏低也算是合理~
回复
cxh_baby
2009年07月16日 10:47:12
10楼
关死液管阀门,其实就相当于泵集。这个状态不能持续太久了~
回复
yi666
2009年07月21日 11:25:10
11楼
要吗压机串气.要吗阀没关死.用原理去推测呀.