请教老师个问题现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3请问是什么原因
请教老师个问题
现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3
请问是什么原因
2楼
出液关死,低压应该非常低(甚至负压)
楼主说的太简单了,提供的信息太少
回复
3楼
还需要什么信息呢
回复
4楼
说的也是呀,出液关死应该是负压啦,那你的手阀就关不死,在有是不是冷媒没加够?还是加多了
回复
5楼
同样方法我试了另一系统 高压变高 低压变低 那又是什么原因
回复
6楼
到底是哪个系统是好的呢
回复
7楼
这种情况可能性不大 。你应该再观查观查。 是不是系统循环不好呀。
回复
8楼
压缩机没有问题吗???
回复
9楼
具体的故障应该描述清楚些。
总不能说,手阀关死,高压12低压3就是你的故障吧?
按你的大概猜测,你手阀关了以后,应该是没有关死,只是循环流量减少了。这种情况下,高低压都偏低也算是合理~
回复
10楼
关死液管阀门,其实就相当于泵集。这个状态不能持续太久了~
回复
11楼
要吗压机串气.要吗阀没关死.用原理去推测呀.
回复