难题呀 修了半个月了
weihuawen_1983
Lv.3
2009年07月07日 20:28:42
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教老师个问题现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3请问是什么原因
请教老师个问题
现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3
请问是什么原因
免费打赏
shandian2298
2009年07月22日 16:06:56
12楼
15 / 5正常,关死手阀?(也许内部有问题,只是关小了,而根本关不死),12 / 3是供液量不足的表现(与关阀有关)。另一套系统的阀门可能关闭的更小,所以,高压更高、低压更低。
应该不算问题。
[
本帖最后由 shandian2298 于 2009-7-22 16:11 编辑
]
回复
wzmrainbow
2009年07月23日 09:25:19
13楼
检查压缩机高低压,是否有问题!!
回复
ruyilyf
2009年07月25日 16:07:00
14楼
最好能够详细地说明
以便大家讨论
谢谢楼主。
回复
上一页