我们工程上使用大模版,配电箱安装他们不预留洞,直接把配电箱外壳焊在钢筋上,一次完成,我原来工程上是不允许的,配电箱都要预留洞的,我想着配电箱到了安装的时候就锈完了。
我们工程上使用大模版,配电箱安装他们不预留洞,直接把配电箱外壳焊在钢筋上,一次完成,我原来工程上是不允许的,配电箱都要预留洞的,我想着配电箱到了安装的时候就锈完了。
2楼
“配电箱安装他们不预留洞,直接把配电箱外壳焊在钢筋上”,暗管也埋里面了?
“配电箱到了安装的时候就锈完了”,刷防锈漆吧。
回复
3楼
是的,我也是这样认为的,但是我们经理说是,再提他工地,人家也是这样的,我又没有办法说服人家!
回复
4楼
“配电箱安装他们不预留洞,直接把配电箱外壳焊在钢筋上”
楼主说的办法,我怎么想也做不出来,电箱完成面与墙体的完成面好控制吗----------会不会出现电箱面高于或低于墙面的现象?会不会出现电箱的垂直面和墙体垂直面不平行的现象?
又是一个伪劣工程。
回复
5楼
其实,我这几天也在查阅资料,考虑这个问题,也许是一个工艺的改进和提高,关键的是解决锈蚀的问题,如果这个问题解决了,无疑是一个工艺的改进。
回复
6楼
解决生锈最好用不锈钢箱!
回复
7楼
没见过这种做法,想省力吧,那应明装吧
回复
8楼
先做防腐处理,在焊接刷漆,太教条没法浓了,具体问题具体分析
回复