请问63安以下,选用断路器原则,塑壳断路器or小型断路器
cad8_com
cad8_com Lv.2
2009年07月08日 11:00:08
来自于断路器
只看楼主

如题,那位大师给解答下

如题,
那位大师给解答下
免费打赏
caonim
2009年07月08日 12:43:15
2楼
不是大师的进来了,我出道1年之久。
拿样本对比一下就知道了
短路分断能力是一大区别

我感觉,
塑壳-----主要是设备动力配电。屋面风机、电梯、厂房设备
微断-----照明、排气扇、家用电器。

呵呵。错了的话不要怪我
有些还拿不准

比如电动门之类的,用塑壳还是微断?我用的微断
回复
cad8_com
2009年07月09日 09:58:30
3楼
谢谢楼上,

比如3KW 潜污泵,可以用微断吗?
回复
justina411
2009年07月09日 10:23:14
4楼
泵一般用马达起动器的。。。MCB不可以阿 他没有短路保护阿
回复
cad8_com
2009年07月09日 11:30:31
5楼
加接触器,热继电器也不可以吗
回复
fchdzh
2009年07月09日 15:29:31
6楼
关注中 也一直困扰我的一个问题 希望高手指点
回复
xiaoyuyao201
2009年07月09日 16:22:33
7楼
以前也疑惑过,用微断和塑壳的根本区别是效验短路切断能力,塑壳一般在10kA左右,塑壳至少是25kA,只要达到电气上的要求,用哪个都是一样的,重要的是要自己算短路电流
回复
dys-wjj
2009年07月15日 21:44:24
8楼
主要是短路分段能力。63A可以用微段,也可以用塑壳,主要是短路分段能力
回复
xsq3219
2009年07月25日 12:13:15
9楼
需要考虑系统的分断能力,一般微断的分断能力只有10KA,如果系统要求大于10KA的分断能力,则就需要MCCB