普通的油浸变压器 容量 电流怎么算 比如说500KVA的额定电流怎么算的 1600KVA的电流怎么算的 最大允许电流多大的 计算公式怎么算
普通的油浸变压器 容量 电流怎么算 比如说500KVA的额定电流怎么算的 1600KVA的电流怎么算的 最大允许电流多大的 计算公式怎么算
2楼
单相变压器还是三相变压器?电压等级几何?
回复
3楼
当然是三相的 就是一般工业用的变压器
回复
4楼
只有计算额定电流的,没有计算最大电流的。在变压器运行规程中,也是按时间与电流的倍数及环境温度定的。
变压器低压侧以0.4KV计算。
回复
5楼
楼上的朋友 你说的地球人都知道 回答问题 要看题 继续请教高手 最好有计算式
回复
6楼
Sn=1.732UnIn In=Sn/1.732Un Sn是变压器容量,Un是变压器电压,In额定电流
回复
7楼
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
回复
8楼
楼上数据很经典
回复
9楼
谢谢!:time: