高层群的供水问题(冷热水)
chente
chente Lv.3
2005年05月25日 14:28:10
只看楼主

我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。

我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。

冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。

热水系统:采用2套换热机组,采用水-水换热,热媒是锅炉热水95度,换热器出水60度,根据和厂家共同计算,分为两套换热机组,每套各两台换热器,并联使用,分高低区供水,低区直接将市政冷水进行加热供到10栋楼的1-9层低区用户,换热器上加热水循环泵,室内采用单立管循环式;高区采用变频设备将换热间内冷水箱水加压后送到换热器加热,换热器出水再供到高区的各用户,此处选择变频是因为楼数太多,无法采用屋顶冷水箱作为高区换热器的被加热水源,而且根据给排水设计规范有关规定,冷热水必须达到压力平衡,所以根据最不利点的生活供水压力来计算出变频供水的出水压力,从而达到高区各户的冷热水平衡。

现在问题有两个:
1,生活用水是否需要和热水一样也采用变频供水,低区直接采用市政压力供水即可?
2,如果生活用水采用我所提到的水泵+水箱联合供水,热水采用变频供水是否能达到冷热水压力平衡?(屋顶生活热水箱这种方式暂不考虑了)

如果还有什么地方没有说到的,请大家提出来,我来叙述相关的基础资料。我搜索了论坛上好像关于高层群的供水问题贴子不多,希望版主将本贴多多保留一下,大家多多讨论。
免费打赏
chente
2005年05月25日 20:26:54
2楼
讨论一下也行啊,我今天下午问了一些人,都推荐全部采用变频供水,不知道大家如何认为
回复
maoxinqing
2005年07月28日 17:24:51
3楼
冷水生活用水可以不用变频水泵, (可以变频控制啊) ,
如果不用变频控制的话也可以,那得在最高点设置冷水箱,保障每个用水点的压力。
回复
kimfl
2005年07月28日 19:12:59
4楼
觉得40米市政供到9层不保险,生活泵扬程我的经验是按15-20米+最不利点高度预估,当然实际情况还是要自己详细计算。
综合考虑我觉得变频泵较合适
回复
xiaoguoying101
2006年06月17日 12:28:15
5楼
高区换热器
高区变频供水设备
高区热水循环泵
高区膨胀罐
这些设备的价格(12层以下用)
回复
xh9901
2006年06月21日 10:56:40
6楼
我觉得这里面有几个问题
1、市政压力能不能达到0.4MPa,根据我的经验,往往市政压力一般以0.25MPa来估算,这样供9层就非常不保险了
2、就算冷、热水都用变频来供水,也是压力不平衡的,因为冷、热水的使用情况不一致
3、平衡的最佳方式就是采用水箱供水,其它方式感觉都解决不了根本问题,只能是通过优化水泵选型将问题的影响减小
本人是在一家热水设备厂家,这个问题也一直困扰着我,现在公司在深圳又接到一个五星级酒店的项目,也是高层,头疼
回复
ah-wangjun
2006年06月21日 13:48:51
7楼
1、首先不要相信0.4的市政水压,甲方外行,你是设计的,不要听他们胡说。
2、目前热水供应比较理想的方案还是采用冷热同源的变频供水,水箱供水一般不能满足压力要求,不推荐采用。
3、建议方案:1~5层市政直供,5层以上考虑两个分区,在十二层设置减压阀减压,以上均考虑冷热水同源。
回复
ah-wangjun
2006年06月21日 13:51:49
8楼

第2点提的不对,虽然冷热水使用情况不一致,但是如果冷热同源,压力就是平衡一致的。
除非你分别设置冷热水泵,那是外行的做法。
回复
visevesa
2006年06月24日 22:54:52
9楼
1 0.4MPa供7层到顶了。十层太危险了。其上变频水泵,水箱不可行,特别还供热水。
2。热水必须与冷水同源。
3。热水必须要干管循环,同程
4。热交换器可各组团各设两台。
5。提醒一点管道按照新秒流量公式时,管径可别太扣了。
我总觉那公式貌似概率,但边界条件中40L/S如果好认可,那个200硬是人为钦定,为什么不是300。
规范和规范条文都无说明。
回复
wpeipei
2006年06月25日 04:04:15
10楼
对搂主的热水系统非常感兴趣,个人认为这样一个系统比较难做好。很可能你的系统要做若干循环泵,保证管网循环问题。还有热水的计量收费问题也是你应该注意的。

另外提醒搂主,如果无热水系统,水泵+水箱的方式是非常好的,但是有了热水存在一个冷热水同源的问题,这样的话则做变频比较好。

消防水池如只供室内,能少做就少做,除非室外管网达不到规范要求。
回复