自己推测:消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?
自己推测:
消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?
2楼
消防电源是24V,每个设备如探测器、模块等都有电参数,如果真想搞清楚的话,可以验算一下。
24V电源一般只供给控制模块(输出模块)所控制的设备,如排烟风机、电梯、防火卷帘的控制回路等。一般来说都能满足要求。
回复
3楼
消防电源是24V,每个设备如探测器、模块等都有电参数,如果真想搞清楚的话,可以验算一下。
24V电源一般只供给控制模块(输出模块)所控制的设备,如排烟风机、电梯、防火卷帘的控制回路等。一般来说都能满足要求。
回复
4楼
感谢楼上网友热心。一般来说消防主机自带的电源容量是否够用?或者说自带的一半能带多少点位?如不够用是否需要增加电源盘?
回复
5楼
一般主机能带多少点位多少设备,都是经过算过了的。比如西门子的一台主机能带4个回路板,16个回路,每个回路能带128个点,就是在满载的情况下,主机肯定能满足这些设备的电源的。这个不是我们设计和施工担心的。
我们需要担心的是电源盘的联动输出,一组电源回路控制的联动设备太多了就会出现电压不够,启动不到设备。我遇到一个工地,地下一层只用了一组电源线,但是联动设备太多,主要是风阀太多,到了联动的时候只能联动一小部分风阀,后来加了一组电源进去就解决了。
所以我们只需要考虑联动电源。
如有问题 QQ314857840 很高心为大家服务。