2楼
本来想给大家贴出来的,让大家看着方便,可是格式乱了,只好贴一点给大家看看,感觉不错的,向大家推荐。
施工图审查专家研讨会纪要
序号 条 文 代 码 讨 论 内 容 掌 握 原 则
1 GB50009-2001第3.2.5条第3.2.2条 地下室抗浮稳定性验算,当按抗浮水位复核时,是否满足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw验算,也可按抗浮安全系数≥1.05验算。若勘察未提供抗浮水位可按满水位验算。构件承载力计算时水浮力应取荷载设计值。
2 GB50011-2001第3.5.2条 桩径较小时,单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁是否应按框架梁要求设计并考虑柱底弯矩影响?如何考虑? 应按框架梁的抗震要求设计,基础梁配筋应能平衡柱底弯矩(当无地下室时,尚应按GB50011第6.2.3条规定放大),基础梁线刚度应大于柱线刚度,以满足嵌固端的要求。
回复
3楼
先下先看看在说 不知道如何………………英文 哈哈 肉到嘴边上了
哎 飞了
回复
4楼
先下先看看在说
回复
5楼
呵呵,受益匪浅!
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
学习学习在学习 呵呵 谢谢了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
先下先看看在说 不知道如何………………英文 哈哈 肉到嘴边上了
哎 飞了
回复
9楼
先下先看看在说 不知道如何………………英文 哈哈 肉到嘴边上了
哎 飞了
回复
10楼
先看看:victory: :time: ,谢谢楼主
回复
11楼
先下学习,后感谢你了!
回复