有个问题不知如何思考?医院大型中央空调夏季制冷量为7900KW,采用了一台3500多KW的离心机和两台1500多KW的螺杆机,提供给三栋大楼冷量。但其中的一栋住院大楼的第10层为手术室,单独配备了7台风冷热泵作为模块空调,通过净化机组提供手术室的冷负荷,未与中央空调系统连接。目前有想法将中央空调作为手术室的备用冷机,当手术室7台风冷热泵模块空调出现故障时,可以用中央空调提供的冷量。由于手术室在住院大楼的10层,因此思考将从分水器出来到住院大楼的主冷冻水管在10层位置与风冷热泵模块空调连接起来,并设置相应的阀门,再送到手术室净化机组。目前存在的疑问就是就是如果将中央空调作为手术室的备用冷机,手术室所需要的冷量为500KW,中央空调的制冷量是否满足条件,同时还要考虑此时中央空调系统是否能够保持水力平衡,供回水压差是否满足?
自动判断模块机是否出了故障。。。需要切换
回复
3楼
没有必要吧,有7台风冷模块在,还怕坏,即使坏了一个也基本不影响使用的,
走道温度高点啊
回复