一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。

一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。
至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。

[ 本帖最后由 tfyg 于 2009-7-10 10:13 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年07月11日 04:06:10
2楼
根据楼的说法,个人认为毛病是“A相无电压”,就是电压互感器二次接到电度表的线开路(表上接线2)。
检查电压二次(开关或熔丝),用万用表测二次A相电压。
回复
电工乙
2009年07月12日 23:29:52
3楼
谢谢管理员,三相电压正常,相序也对,现在没办法,只好算电度时硬给他加一倍,无奈,找不出原因。
回复
lingxuct
2009年07月13日 05:52:22
4楼
“三相电压正常,相序也对,现在没办法”?
电度表A相电压线圈有问题。
回复
tn-s
2009年07月13日 07:52:14
5楼
如果接线正确,校一下表不就行了?(互感器要一道校)
回复
电工乙
2009年07月18日 12:13:11
6楼
问题已解决,是,A,C相电流全接反了,要同时调过来。:victory:
回复
一指慢
2009年07月18日 20:33:21
7楼

谁接的?:loveliness: :loveliness:
回复
weiqi1976
2009年07月19日 22:12:24
8楼
不对吧,根据你说的A、C相电流全接反了,其错误功率表达式应为UIcos(150+φ)+UIcos(180-φ)=UI(-1/2*√3cosφ-cosφ+1/2*sinφ),怎么会正转?