变压器保护整定值问题
liuwench
liuwench Lv.5
2009年07月10日 16:05:24
来自于变压器
只看楼主

变压器低压总开关瞬动脱扣往往不设置,那么一旦出现短路大电流则高压侧瞬动保护经常跳闸怎么办?讨论一下

变压器低压总开关瞬动脱扣往往不设置,那么一旦出现短路大电流则高压侧瞬动保护经常跳闸怎么办?讨论一下
免费打赏
lingxuct
2009年07月10日 16:52:31
2楼
高压侧保护有速断、过流和零序(接地)及瓦斯(或温度、压力),没有叫“瞬动保护”的?
且高压侧速断保护要求低压侧母线短路不跳(过流跳)?
回复
jxg2313
2009年07月10日 21:28:05
3楼
我没听说这个瞬动保护,是不是速断保护,一般变压器主保护是差动保护(电量),非电量保护有重瓦斯保护,低压速断,过流和高压速断,过流,是后备保护,做保护时要遵守的一条,上一级的灵敏度和可靠性比下一级的高,
回复
electricity
2009年09月09日 11:54:20
4楼
准确的讲, 应该是10/0.4KV变压器, 低压侧一般是不设无延时速断保护, 如果母线短路, 将由高压侧的过流来保护, 不是高压的速断, 高压速断要躲开这个低压母线短路.