农工商超市空调设计求助
zerogu
zerogu Lv.2
2005年05月25日 22:33:41
来自于中央空调
只看楼主

面积在2200左右30x73的一个矩形建筑,选用6台麦克维尔的管道机MDB250MR是否满足要求 (冷量60kw 风量13600m3/h 静压200)如果可以基本上这样一台机器上布置多少个多大风口比较合适,风口距离在多少米比较好。谢谢

面积在2200左右30x73的一个矩形建筑,选用6台麦克维尔的管道机MDB250MR是否满足要求 (冷量60kw 风量13600m3/h 静压200)
如果可以基本上这样一台机器上布置多少个多大风口比较合适,风口距离在多少米比较好。谢谢
免费打赏
农民不懂高压电
2005年05月26日 08:29:19
2楼
冷量有点勉强,看商场的布局了。
风量足够了。
风口间距大概4-6米为宜。
回复
hezhaoao
2005年05月26日 08:56:25
3楼
开玩笑吧,冷量少了个0吧,呵呵
回复
zmzw
2005年05月26日 10:44:33
4楼
冷量真得是少个零吧!
回复
dust2
2005年05月26日 11:08:46
5楼
他说的是单台的参数。
冷量是有点勉强。超市的人流量要按双休日来考虑。
回复
zerogu
2005年05月26日 23:57:35
6楼
一般超市的冷量怎么计算呢
回复
sxb810804
2005年05月27日 20:23:34
7楼
您好:
  我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电  邮:allwellsale@yahoo.com.cn
       祝您们工作顺利



回复
haigushilan
2005年05月28日 18:09:02
8楼
刚好今天有家单位面试了我
问超市一般空调负荷多少
我说200瓦每平米
免试官说不对应该是350
请问各位大虾有什么不同的意见啊
回复
dust2
2005年05月28日 20:37:46
9楼
免试官说不对应该是350
他是对的。一般估算在300以上。
回复
tomsun_xx
2005年08月12日 13:26:44
10楼
不知8-10个400x400方形散流器
回复

相关推荐

APP内打开