电压互感器的两个问题!
星湖
星湖 Lv.8
2009年07月11日 09:38:07
来自于变压器
只看楼主

1、图1中是消弧柜3PT带开口三角的接法,疑问1,JBO是阀式避雷器,中性点经JBO接地,目的是不是为了防止互感器本身被击穿时高电压直接加到二次侧所引起的危险?图中相电压检测,B相的二次侧直接接地,柜子厂家说这样的接法是常用的,但是按这样的接法,消弧柜的消弧装置和其他柜子的综保(综保的保护电压信号是从这pt引入的)都发出了缺相的报警,既然消弧柜自身也发出了报警,那么这样的做法又是为什么(消弧柜厂家有人说什么防止电压漂移,但他也不清楚具体的),鉴于此,我将B相去除接地,因为按消弧柜厂家说这样的接法多用于发电厂,而我们的用户并非发电厂,而且所有的保护装置都发出了报警信号。

1、图1中是消弧柜3PT带开口三角的接法,疑问1,JBO是阀式避雷器,中性点经JBO接地,目的是不是为了防止互感器本身被击穿时高电压直接加到二次侧所引起的危险?图中相电压检测,B相的二次侧直接接地,柜子厂家说这样的接法是常用的,但是按这样的接法,消弧柜的消弧装置和其他柜子的综保(综保的保护电压信号是从这pt引入的)都发出了缺相的报警,既然消弧柜自身也发出了报警,那么这样的做法又是为什么(消弧柜厂家有人说什么防止电压漂移,但他也不清楚具体的),鉴于此,我将B相去除接地,因为按消弧柜厂家说这样的接法多用于发电厂,而我们的用户并非发电厂,而且所有的保护装置都发出了报警信号。

2、图2中的电压互感器,2PT的VV接法,按这样的接法,二次侧不能接地,怎么保证互感器在发生绝缘故障时的安全呢?假如b相接地的话,也会发生问题一中的情况,保护装置会发出缺相报警,那么这样的情况怎么处理?另,这样全绝缘电压互感器,在打耐压时,打相与相的耐压(如B相接入高压,AC相与客体相连接地),在耐压台打到20多KV时就打不上去(是不是因为电流过大,耐压台保护断路了);电压互感器不能和柜子一起打耐压?全绝缘和半绝缘的互感器有什么区别呢?是不是能从外形上就能看出来;还是2PT接法的都是全绝缘,3PT接法的就是半绝缘呢?要是半绝缘的互感器是不是可以打工频耐压,而全绝缘的不行呢?如果可以需要怎么操作?

消弧柜电压互感器.jpg


VV接法.jpg

免费打赏
星湖
2009年07月12日 08:22:55
2楼
这么好的问题怎么就没人讨论呢
回复
hlp0632
2009年07月12日 10:37:43
3楼
我不懂。只有顶的份,希望专家来解答
回复
dys-wjj
2009年07月15日 21:36:38
4楼
1.B相接地主要用于发电场所,因为比较同期方便。
2.VV接线二次侧B相邀接地
回复
b676726620
2010年04月14日 10:16:49
5楼
半绝缘电压互感器的耐压是从二次部分加压的
回复
xueping518
2011年04月22日 18:54:22
6楼
回复
z1g2d3
2011年04月29日 09:50:35
7楼
不太懂和大家学习了
回复
wxtbea
2011年05月06日 15:54:57
8楼
那不是所说的避雷器吧,我看那时消谐波装置啊。
回复

相关推荐

APP内打开