我们安装了个6楼宾馆空调系统,水泵参数98m3/h 44m扬程 120kg 安装在楼顶,昨天试运行发现水泵声音不大,但是振动太厉害了,水泵楼板下面就是普通客房,里面有种共振的“嗡”的声音特别大。我们水泵是直接安装在建筑梁上浇筑的水泥墩子上,加了普通的橡胶垫的。请问有经验的大哥介绍下怎么才能尽可能的降低噪声。先谢了!
在减震方面想办法,尽量保持水平,水泵调试的精确点!
回复
3楼
我以个朋友说加高档的“阻尼弹簧隔振器”,这个东西效果真的明显吗?
回复
4楼
阻尼弹簧隔振器对降噪的效果一般
回复
5楼
应该会有一些效果
回复
6楼
你的扬程这么大的?那电机也会很大自然的噪声也大了
回复
7楼
用浮动地台的做法。可以减轻很多。
回复
8楼
可以用广州力丰减震器厂生产的减震器```
回复
9楼
我们公司经常在一些工程上用到过,其中有些情况和你遇到的情况一模一样,效果还不错```
回复
10楼
屋面的水泵杨程太大了。老兄还是查查设计的相关资料吧。一般选取的杨程能克服机组、管路和末端的阻力就足够了。那么大的杨程你看你的水泵运行电流么,肯定会超标。这是根本的原因。
回复
11楼
对,才98的水量,怎么会用到44的扬程,太大了吧?是你们算的吗?你扬程选这么大的,水泵震动也正常
回复