急!楼顶水泵怎么降噪!!
f104af104a
f104af104a Lv.2
2009年07月13日 10:16:52
来自于中央空调
只看楼主

我们安装了个6楼宾馆空调系统,水泵参数98m3/h 44m扬程 120kg 安装在楼顶,昨天试运行发现水泵声音不大,但是振动太厉害了,水泵楼板下面就是普通客房,里面有种共振的“嗡”的声音特别大。我们水泵是直接安装在建筑梁上浇筑的水泥墩子上,加了普通的橡胶垫的。请问有经验的大哥介绍下怎么才能尽可能的降低噪声。先谢了!

2009年07月13日 10:46:17
2楼
在减震方面想办法,尽量保持水平,水泵调试的精确点!
回复
f104af104a
2009年07月13日 10:54:50
3楼
我以个朋友说加高档的“阻尼弹簧隔振器”,这个东西效果真的明显吗?
回复
spider1860
2009年10月01日 17:01:50
4楼
阻尼弹簧隔振器对降噪的效果一般
回复
liulinyong
2009年10月06日 17:30:08
5楼
应该会有一些效果
回复
fang-gz
2009年10月15日 21:41:21
6楼
你的扬程这么大的?那电机也会很大自然的噪声也大了
回复
oywf555
2009年10月16日 13:40:59
7楼
用浮动地台的做法。可以减轻很多。
回复
zhuzhenhua349326
2009年11月26日 16:21:40
8楼
可以用广州力丰减震器厂生产的减震器```
回复
zhuzhenhua349326
2009年11月26日 16:22:41
9楼
我们公司经常在一些工程上用到过,其中有些情况和你遇到的情况一模一样,效果还不错```
回复
desheng001
2009年11月26日 21:10:49
10楼
屋面的水泵杨程太大了。老兄还是查查设计的相关资料吧。一般选取的杨程能克服机组、管路和末端的阻力就足够了。那么大的杨程你看你的水泵运行电流么,肯定会超标。这是根本的原因。
回复
7819254
2010年01月08日 11:43:57
11楼
对,才98的水量,怎么会用到44的扬程,太大了吧?是你们算的吗?你扬程选这么大的,水泵震动也正常
回复