石油机械生产车间BL=18mx60m,H=11m是采用室内消火栓还是喷淋?水带敷设长度一般为多少,室内消火栓通用口径是否为DN65,喷嘴为19mm?多谢
石油机械生产车间BL=18mx60m,H=11m是采用室内消火栓还是喷淋?
水带敷设长度一般为多少,室内消火栓通用口径是否为DN65,喷嘴为19mm?
多谢
免费打赏
linzijuen
2005年05月26日 16:59:10
2楼
路过
在下不懂:(
在下认为是DN65,喷嘴为19mm
回复
little_strong
2005年05月27日 13:51:40
3楼
如果把他理解为机械生产车间,就是丁、戊类厂房,设消火栓就可以了
我们选用的消火栓水带多为25米的
消火栓口径多用DN65,水枪口径19MM
回复
liux
2005年06月21日 15:03:16
4楼
有理
回复