变电室出口处低压电缆往往在20根以上。工业与民用配电手册三版,说排管最多16根,是不是考虑了排管敷设的载流量系数。我以前都用排管做的,最近看了一个10kV电缆排管的载流量测试,实验数据3*400截面 24孔排管载流量较之 单根敷设下降了 44%。低压电缆虽然电流小些,但影响还是存在的。如果做沟,参考哪本图集?以前都是自己画的,不过应该有国标图集吧。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-7-15 11:16 编辑
