怎么有些图纸循环泵设在供水管上,有些是回水管?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2009年07月15日 14:00:21
来自于中央空调
只看楼主

有什么区别,有些是螺杆冷水机组的供水管上,有些是回水管上。还有04k601图集,46页这个冷却管上冷却水泵怎么在回水管上?看看泵的方向好像又不对?

有什么区别,
有些是螺杆冷水机组的供水管上,有些是回水管上。



还有04k601图集,46页这个冷却管上冷却水泵怎么在回水管上?看看泵的方向好像又不对?
免费打赏
chengjun999
2009年07月24日 17:24:31
12楼
楼层高于五十米放在供水管上
不过一般都放在回水管上,做工程大都放在回水管上
更细一点:蒸发器接到回水管,冷凝器放在供水管
回复
junesong
2009年07月29日 09:12:41
13楼
学习了,以前一直以为水泵只能放到回水管…….
回复
yongzhoush
2009年08月02日 08:59:22
14楼
学习了,总是没想明白
回复
hxhwam
2009年08月04日 13:29:26
15楼
还是6楼分析得比较透析!!!顶一个!!!
回复
lpc0329
2009年09月18日 00:11:38
16楼
长知识了:victory:
回复
wanglei415112
2009年09月19日 13:55:26
17楼
嗯,知识掌握的更牢了,谢谢
回复
vk3001h
2009年10月28日 15:49:26
18楼
循环泵在主机进口处,主机承压为循环泵出口压力。循环泵在主机出口处,主机承压为循环泵出口压力-循环泵出口到主机进口之间管路的阻力损失。实际上二者的差别就在于“循环泵出口到主机进口之间管路的阻力损失”这一部分。可是这个值有多大呢?按干管总长500m(相当于150米高、100m长的建筑)、局阻按摩阻30%取、比摩阻200Pa/m计(这个值已经很大了,远远超过EHR的要求),这个值也不过13m。对于一个承压160m的系统来说,这13m真的能起这么大的作用?!如果楼高达到接近150m,压力波动就能超过1.6MPa的上限,此时为安全计所有设备及管材都应该将承压提高一档达到2.5MPa,这13m没有意义;如果楼高尽在百米左右,这13m根本不会对承压产生影响,也没有意义;楼高低于百米的建筑就更不用提了。况且节能标准要求空调水系统竖向分区,各区分别设泵,通常情况下在竖向分区较多(楼高较高)时采用二级泵系统,主机侧的一级泵仅用于克服主机内阻,与二次水完全分开,主机承压0.4MPa就够了。