我干了几个工地用电渣压力焊焊14的钢筋送检都有不合格的情况(包括复检),这个工地干脆规定16以上的用机械连接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的这方面情况怎么样。如有好的经验可以交流交流!
我干了几个工地用电渣压力焊焊14的钢筋送检都有不合格的情况(包括复检),这个工地干脆规定16以上的用机械连接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的这方面情况怎么样。如有好的经验可以交流交流!
12楼
楼主:
从工程实际看,16、14的钢筋可以进行电渣压力焊,14的焊接难度比较大,先不说焊接的抗拉试验,就是接头的外观质量很难合格:即外观检查的2mm的错位、3度轴线偏差、4mm的焊苞,经常不能满足。所以多数焊工不能胜任。如果技术好的焊工,还是能焊出合格产品的。
回复
13楼
我就是这方面专业焊接队伍.上述所说的情况我们均碰见过.实际问题是出现在焊工的手法上的
和钢筋问题并不大 ,我施工过民用建筑和大型建筑还有电站我们也施工不下5个了.所以我
想告诉你的,钢筋从14的到40的我们都焊过.
专业电渣压力焊队
如有技术问题和难度大的施工请联系我们,电话13945278113
回复
14楼
我们12的钢筋都是采用的电渣压力焊,同样是合格了的。
回复
15楼
竖向16~28采用电渣压力焊,32以上用套筒或直螺纹连接;水平方向12~25(不包括25的3级钢)采用闪光对焊,28以上(还有25的3级钢)采用套筒或直螺纹连接。
回复
16楼
技术问题,材料问题或许都有
14肯定能焊
回复