在实际施工中遇到三种排水立管预留孔洞的方法(卫生间下水)A:一种是预制标准大小头,这个是地区住宅导则推荐的一种办法,可以有效预防楼板漏水B:一种是预留塑料管C:还有一种是预留方木盒子(用模板做的)请各位施工高手一起讨论一下三种方法的好坏以及注意事项。
在实际施工中遇到三种排水立管预留孔洞的方法(卫生间下水)
A:一种是预制标准大小头,这个是地区住宅导则推荐的一种办法,可以有效预防楼板漏水
B:一种是预留塑料管
C:还有一种是预留方木盒子(用模板做的)
请各位施工高手一起讨论一下三种方法的好坏以及注意事项。
2楼
晕
这些常见的做法都没有人交流
难道来这里的都是新人?
回复
3楼
第二种方法应该是直接放直接上面加止水环!
回复
4楼
是的,我刚毕业在一家施工单位工作,会遇到这种预埋的问题,有预留洞还有放置木盒的情况,我不是很清楚之间的区别,好像墙上放置的是套管,或预留洞,卫生器具的位置放置木盒,哪位前辈指点一下吧,谢谢了:call:
回复
5楼
恭候高手前来点评:) :) :)
回复
6楼
实际操作中,三种均可以。排水管安装完后,吊模\加膨胀水泥灌浆\拆模修平\土建做防水等其它工序。
回复
7楼
这三种都可以,不过第二种比较常见,只是如果在特殊的房间,如厨房,卫生间,阳台等,需要在套管上面加上翼环,这样防水效果更好,当然地下室外墙的就比较麻烦了,请参考
回复
8楼
套管上加翼环没有用的,本来这套管在施工管道施工时都要敲掉的.
相对来讲 第二种比较常用,
第一种相对来讲要注意混凝土施工时对薄铁皮的损坏,还有就是这种情况在后期管道施工过程中的拆除不方便;
第三种比较好用,但是实际施工中要水电班组去制作这种模型,难,一般是土建单位含水电预埋时会用这个,因为本来这模型可以用摸板的边角料制作,而且他们也有木工师傅.
回复
9楼
正发愁如何画弯头,不知楼主的怎么画的,先顶再下1
回复
10楼
预留孔洞这三种都存在着管道安装结束的补洞问题,洞口四壁需要錾毛,否则就是漏水点,管板结合不好处理。
目前排水系统和给水系统例如PVC-U和PP-R管,都有专用的预埋管件,预埋件本身就带有止水环,而且材质和
管道材质也是一样的。这种预埋件解决了管板结合处漏水的问题,但是对土建墙体和梁位置准确要求较高,对于
频繁改动墙体的建筑无法适用。但是,从使用的效果上看,很好。若还有难题,请QQ联系75379413。(请注明网易土木)
回复
11楼
若是卫生间,主管必须使用刚性防水套管!
支管则看管材来定
回复