应用midas,设计钢筋混凝土结构的配筋问题
ijamee
ijamee Lv.2
2009年07月15日 23:50:28
来自于MIDAS
只看楼主

向各位求助一个问题。我是初学midas这个软件,使用的是midas gen 7.3.0版本。最近在计算一个下部混凝土结构,网壳罩棚的体育馆结构。发现采用midas进行钢筋混凝土梁柱配筋计算后,出现了大量梁构件的红色不满足情况。而实际上这些红色的构件并没有出现超筋的情况,举例来说,我在钢筋截面中定义了直径为8的二级钢筋作为箍筋,肢数为双肢箍。于是某些截面很大的梁就会出现红色信息,原因是箍筋不够。显然,midas的配筋是根据我们给定的钢筋截面,进行配筋的,而不是像satwe那样直接输出所需要的钢筋面积。

向各位求助一个问题。
midas中输出的钢筋配筋面积,也只是程序根据我们事先选择的钢筋截面,输出了实配钢筋面积,比如刚才讲的箍筋面积为双肢8mm二级钢的面积,而不是根据最大荷载工况下,输出实际需要的抵抗剪力所需的最小箍筋面积

这一点我感到很不方便,不知道是midas程序的原因,还是我对程序不了解,因此没有发现其中的巧妙方法

希望各位高手的指点,谢谢啊
免费打赏
liangshengzhen
2013年05月19日 00:35:18
22楼
这种问题挺复杂……
回复
daehgip
2013年11月11日 15:35:44
23楼
都说GEN不太好用啊
回复
大卫磕巴菲儿
2013年11月13日 08:52:51
24楼
喜欢思考的好孩子
回复
qq1120837032
2014年03月23日 13:56:41
25楼

我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
lxshw
2014年04月01日 15:33:07
26楼
顶一下:victory:
回复
cof1560151854185
2019年08月12日 10:21:22
27楼

老哥,配箍率不足的问题解决了么

cof1560151854185:老哥,你配箍率不够的问题解决了么?