一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
2楼
如果是变频启动,10平方的铜线没问题的。
回复
3楼
变频启动 其实有软启动的功能 电流是慢慢增加至工频电流 22KW 40A左右 10平方铜线 如果用的质量好的 华新立华的 质量有保证的话 载流量应该肯定没问题 个人意见:)
回复
4楼
学习一下哈哈 :lol :lol
回复
5楼
多谢大家的回复!!!
回复
6楼
变频器和至水泵连接线3米左右,用10平方的铜线是没问题的!!!
回复
7楼
变频启动 其实有软启动的功能 电流是慢慢增加至工频电流 22KW 40A左右 10平方铜线
回复
8楼
不对。一般变频启动电流要乘以2倍。因为对于变频器V/f=常数,所以当频率减小时,电压也减小,相应的功率不变,电流增大,所以客户说的没错,小了。
回复
9楼
变频电流为何要乘以2?,22KW所算出来的电流为41A,用10平方铜线可以呀
回复
10楼
如果距离近不考虑压降,只考虑载流量是没问题的,
回复
11楼
是变频器启动,还是变频器调速运行?
回复