变频启动,22KW水泵用10平方电源线可以么?
高盐废水零排放
2009年07月16日 11:59:13
只看楼主

一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,

一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
免费打赏
jisiqian
2009年07月16日 12:41:59
2楼
如果是变频启动,10平方的铜线没问题的。
回复
shen38575
2009年07月16日 16:41:05
3楼
变频启动 其实有软启动的功能 电流是慢慢增加至工频电流 22KW 40A左右 10平方铜线 如果用的质量好的 华新立华的 质量有保证的话 载流量应该肯定没问题 个人意见:)
回复
dingding7140
2009年07月16日 16:51:53
4楼
学习一下哈哈 :lol :lol
回复
高盐废水零排放
2009年07月17日 16:16:00
5楼
多谢大家的回复!!!
回复
xx_691214
2009年07月17日 17:46:32
6楼
变频器和至水泵连接线3米左右,用10平方的铜线是没问题的!!!
回复
jlyaohua
2009年07月20日 21:54:55
7楼
变频启动 其实有软启动的功能 电流是慢慢增加至工频电流 22KW 40A左右 10平方铜线
回复
dys-wjj
2009年07月20日 23:04:04
8楼
不对。一般变频启动电流要乘以2倍。因为对于变频器V/f=常数,所以当频率减小时,电压也减小,相应的功率不变,电流增大,所以客户说的没错,小了。
回复
dcomeon
2009年07月21日 09:02:11
9楼
变频电流为何要乘以2?,22KW所算出来的电流为41A,用10平方铜线可以呀
回复
lxx297537449
2010年11月14日 10:52:27
10楼
如果距离近不考虑压降,只考虑载流量是没问题的,
回复
zyz8438
2010年11月14日 11:33:21
11楼
是变频器启动,还是变频器调速运行?
回复