一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
12楼
电缆为铜芯的10平方没问题
回复
13楼
要考虑启动电流的。
回复
14楼
变频启动 其实有软启动的功能 电流是慢慢增加至工频电流 22KW 40A左右 10平方铜线 如果用的质量好的 华新立华的 质量有保证的话 载流量应该肯定没问题 个人意见
回复
15楼
个人觉得不太稳妥 建议用16的线
回复
16楼
可以的,因为3米,很近没问题
回复
17楼
应该没有问题的呢。
10平方的能承受57A,考虑系数0.8。也就是46A。
一般选择电缆的型号应该按照正常工作工作电流的1.1倍来来选择电缆的工作电流,应该没有问题的。
回复
18楼
我们这里一般规定10平方BV线可以用于50A以下,不过楼主说的应该是电缆,应该实际应用中可以使用。特殊情况当然不行,比如电压降低,当然电流就会加大。电压降低变频器是不影响工作的。所以业主是否考虑了这个问题!
回复
19楼
3米不影响~~~
回复
20楼
3M的线,客户说小,就16平方好了。
其实10平方也就是个刚刚好。你计算电流时41A,开关的整定值就要50A,这个时候,你再看下,你的开关能保护到10平方的线吗?
回复
21楼
一般情况下,距离较近的1个平方2个千瓦。所以说10平方没问题。。。。
回复