路灯的总开关是3P还是4P呢?
hlp0632
hlp0632 Lv.3
2009年07月16日 14:17:52
只看楼主

路灯的总开关是3P还是4P呢?,谢谢各位赐教

路灯的总开关是3P还是4P呢?,谢谢各位赐教
免费打赏
hlp0632
2009年07月29日 08:40:35
12楼



谢谢,还是不知道用3P还是4P。。。
回复
加肥猫
2009年08月03日 20:52:24
13楼
防止4p开关滥用
回复
zoudewei510
2009年12月15日 14:33:26
14楼
TN-C-S 系统 3P
回复
zoudewei510
2009年12月15日 14:41:43
15楼
4P>=3P+N
回复
stone1555
2009年12月16日 23:22:39
16楼
来学习得,看看就好了 !!~~
回复
jundi1000
2009年12月24日 15:36:23
17楼
选用3P的开关就可以了。注明三相平衡接线就行了。
回复
liangfengco
2009年12月25日 11:21:20
18楼
我会选用3P的开关,按照规范4P在规定的场合才比较适宜用,可以看一下设计规范觉得
回复
0香饽饽0
2010年02月09日 06:54:03
19楼
回复
best1daniel
2010年02月09日 16:53:40
20楼
我做路灯的,一般都是用4P:)
路灯负荷的三相平衡问题较为严重
个人认为还是用4P吧
回复
snowboy_8211
2010年02月11日 11:33:57
21楼
如果采用4P开关,容易发生断零的危险,所以要慎用4P开关,详细可参见王厚余老先生的书。
采用3P开关,看断路器是否满足单相接地保护的要求,如果断路器不能满足要求,则需要采用漏电开关或采用短延时断路器,直至满足单相接地保护的要求。