路灯的总开关是3P还是4P呢?
hlp0632
hlp0632 Lv.3
2009年07月16日 14:17:52
只看楼主

路灯的总开关是3P还是4P呢?,谢谢各位赐教

路灯的总开关是3P还是4P呢?,谢谢各位赐教
免费打赏
lqc840319
2010年02月15日 17:41:59
22楼
xasxaxaxaxaxa
回复
maojb
2010年05月17日 10:26:02
23楼
我是做路灯的,都是用3P的,PE线不经过开关
回复
yuhu007_2000
2010年05月18日 11:43:40
24楼


这个老兄说---PE线不经过开关。:lol 哪个规范说允许断PE线了?3P就断L1,L2,L3相线,4p就是增加断N线,不是PE线。建筑屋内因为很多末端用电(举例说以户为单位)公用N线,故如果你家总开关用的1P,检修时,断开总开关,户内相线是没有电了,但是其实你家N线是带电的(因为N线每家每户共用干线N线,如果前端三相平衡或基本平衡,N线电压也是很低的),所以,为什么规范中明确户内总开采用2p,就是这个道理。原理搞清楚了,来说路灯总配电箱或箱变总开关。对于路灯箱变来说,采用4p没有意义,原因是对于总开以下的用电来说,只有一个用电单位,那就是箱变后面的所有路灯,不存在共用N问题,断开L1L2L3相,后面都没电,N相也没电;对于室外路灯箱来说,就不一样了,因为N相从其他用电源引来,总配电箱处于一个系统用电的一个单位,N线前端可能有电。如室外路灯箱的N线不做重复接地,那么有肯定要断N线,不然检修的时候N线可能带电(此时的接地形式是TN-S或TT),如果N重复接地后,N就没必要断了,因为总配电箱N线是零电位。
所以对于路灯箱变来说,用3P或4P都没问题;对于室外路灯配电箱来说,如果是TN-S形式(室外路灯配电箱处不做重复接地),那么采用4P。做了重复接地采用3p即可。
回复
xw8765
2010年05月20日 10:08:40
25楼
不加漏电的话,3P开关就可以,要是加三相漏电的话需要4P开关
回复
ynkmtgd
2010年06月23日 14:23:38
26楼
路灯的总开关是3P还是4P?
根据供电系统定,TN-C,TN-C-S,TN-S,TT
回复
loafer32
2010年07月14日 23:17:50
27楼
pe想进开关?
回复

相关推荐

APP内打开