1台35KV、2000KVA、35±2×2.5%/0.4KV的配电变压器,其低压侧中性点电流互感器的一次额定电流一般取()A.4000A B.3000A C. 2000A D.1000A
1台35KV、2000KVA、35±2×2.5%/0.4KV的配电变压器,其低压侧中性点电流互感器的一次额定电流一般取()
A.4000A B.3000A C. 2000A D.1000A
12楼
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90
第2.1.7条 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%~100%处。
回复
13楼
规定中性线的电流不许超过25%。否则影响供电质量。变压器额定容量为2000千伏安。中性线的电流设定值为500安。就是说零线的保护设定电流,超过这个数值保护装置应跳闸!明白吗?
回复
14楼
再来讨论下,算法二种结果一样,
1,按指导书P245,为1/3额定电流=3038/3=1000A.
2,按规范不超25%额定电流再*1.3(除0.7)=3038*0.25*1.3=987A.
总结,第一式是按第二式推导出的,答题应按2答。
回复
15楼
提醒一下,《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90已经更新为GB/T 50063-2008
回复
16楼
>1000选1500更好
回复
17楼
答案肯定是d呀,依据应该是(2)。刚开始看错了,以为选低压侧象限电流互感器。
[
本帖最后由 lch_0328 于 2009-8-3 21:40 编辑 ]
回复
18楼
呵呵,拜读了,谢谢楼主分享!
回复
19楼
DL/T 5222-2005 15.0.6 电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流,应大于变压器允许的不平衡电流,一般可按变压器额定电流的30%选择。安装在放电间隙回路中的电流互感器,一次额定电流可按100A选择。