求助自动喷淋灭火系统的设置问题!
luxiaoting010101
2009年07月17日 23:05:02
只看楼主

本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]

本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。

[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]
免费打赏
wxso197800
2009年07月19日 09:53:18
2楼
这种地方最好用气体灭火,比如三氟丙烷
回复
jimhe252
2009年07月19日 23:02:41
3楼
水喷雾,会比较便宜点
全作气体的话估计造价会很高
回复
finey_gao
2009年07月20日 08:24:44
4楼
图书馆建筑用气体灭火较好,二氧化碳系统设备占地面积大,但比较经济,七氟丙烷系统成熟,烟洛尽用量大
回复
luxiaoting010101
2009年07月26日 11:00:53
5楼
求助自动喷淋灭火系统的设置问题!
回复
dintw
2009年07月26日 12:47:21
6楼
湿式、预作用都可以,干