市政水压 0.2Mpa 供3层楼 酒店
xpddnhj
xpddnhj Lv.3
2009年07月20日 23:45:12
只看楼主

市政水压 0.2Mpa 供3层楼 酒店(28房间),总层高 14米 供水在11米高处截止 这压力够吗,(无屋面水箱)不够,采取什么方式供水好啊,变频是不是有点浪费???

市政水压 0.2Mpa 供3层楼 酒店(28房间),总层高 14米 供水在11米高处截止 这压力够吗,(无屋面水箱)不够,采取什么方式供水好啊,变频是不是有点浪费???
免费打赏
土财主
2009年07月21日 09:05:51
2楼
不够,可采用无负压变频供水。
回复
lr5222629
2009年07月21日 09:42:55
3楼
可采用无负压变频供水,好一些