螺杆机制冷量125KW,排气压力1.1MPa,蒸发压力0.22MPa,吸气压力0.2MPa,冷媒温度一直下不去,8小时从10度下降至-3度。油温和冷却水温一直正常,判断是制冷剂少了?加多少才合适,以什么为标准
螺杆机制冷量125KW,排气压力1.1MPa,蒸发压力0.22MPa,吸气压力0.2MPa,冷媒温度一直下不去,8小时从10度下降至-3度。
油温和冷却水温一直正常,判断是制冷剂少了?加多少才合适,以什么为标准
2楼
加制冷剂,蒸发压力到0.4MPA至0.5MPA之间就行了。
回复
3楼
加注制冷剂,压缩机运行时的压力0.4MPA至0.5MPA?
回复
4楼
另,在蒸发器内一直没有看到液位
回复
5楼
测测液体管路的温度,通常比排气饱和温度低5摄氏度左右就可以了。再简单点就看液体管路上的视液镜,只要满了就基本没问题。
回复
6楼
空调还是冷冻,楼主没有说明白,冷冻的话这个机组的吸气压力过高,不应该超过0.15。冷冻的话就和楼上说的一样了
回复
7楼
不懂 路过学习啊
回复
8楼
冷冻的吧。空调早结冰了。
回复
9楼
冷凝压力低了,按照30度进水的话,要13BAR以上咯。
回复
10楼
这个要看你什么冷媒的了 。
回复
11楼
这什么制冷系统啊。。工质是什么。。说明白点啊。。温度拉不下来的原因很多的。。
回复