急!空调冷冻水补水,应该采用哪种方案?
gsl001
gsl001 Lv.7
2005年05月28日 09:41:08
来自于采暖供热
只看楼主

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:
1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
2、采用电接点压力控制水泵补水。原快速补水系统仍保留,水泵补水采用自来水(即不用高位水池的水),当大量补水时再用高位水池的水。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
3、采用电接点压力表配合电磁阀控制高位水池的补水,当压力低时,打开电磁阀,当压力达到运行压力时,关闭电磁阀。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
4、采用变频补水系统,并设定压罐,以解决水的膨胀问题。变频补水采用自来水(即不用高位水池的水),原快速补水系统仍保留,当大量补水时再用高位水池的水(比如检修或泄漏时)。
请各位参考下,应该采用哪种方式比较好,还有没有更好的办法。
谢谢大家。
免费打赏
sg19800225
2005年05月28日 10:12:41
2楼
我认为采用第四种方案好。现在大多情况下都采用变频补水系统,就我做过的这几个工程都采用这种方式。
回复
gsl001
2005年05月28日 11:04:13
3楼
可是,如果系统停止运行时,膨胀的水怎么处理呢?采用气压罐可行吗?
回复

相关推荐

APP内打开