低压柜问题,急!
shiwhj
shiwhj Lv.3
2009年07月21日 17:12:10
只看楼主

各位: 低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。谢了!

各位:
低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。
谢了!
免费打赏
lingxuct
2009年07月21日 17:49:16
2楼
规范要求是不小于20mm,“遇到困难,只能保证15mm”处用绝缘套管加强绝缘处理。
回复
shiwhj
2009年07月21日 18:32:23
3楼
区管:能说说是那个规范吗?
回复
tjzy1996
2009年07月21日 20:49:45
4楼
国标GB7251.1中有相关的选择方法,但是有些供电部门会要求变压器出口处为20~30mm
回复
cyb7311
2009年07月23日 11:34:43
5楼
从国标上讲,污染等级3的情况下 380-660系统 电气间隙最小允许值中,相间距大于8mm就可,一般工厂或地方规定都大一些,15mm间距没有问题,如果要说服检验和用户,除国标资料外,最好套上热缩管吧。
回复
zs972704385
2009年07月23日 14:43:09
6楼
按国标,15MM是没有问题的!
回复
kejisz
2009年07月23日 15:21:24
7楼

这个是正解.
其实设计很复杂的一个计算方式.
在技术负责人培训教材上有的.
回复
zlj5165
2009年07月23日 21:06:13
8楼
按国标只要15就够了。一般厂里都比这大的。
回复
姜振祥
2009年07月27日 09:37:49
9楼
应该没有问题的,按照3C要求 爬电距离14MM啊
回复
s198421
2009年07月27日 11:14:08
10楼

学习中,请工程师们多多指教
回复
hqy.jeef
2009年07月27日 11:27:04
11楼
学习中,请工程师们多多指教
回复

相关推荐

APP内打开