低压柜问题,急!
shiwhj
shiwhj Lv.3
2009年07月21日 17:12:10
只看楼主

各位: 低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。谢了!

各位:
低压柜内母线相间及对地净距有没有国家标准要求,我们工艺要求20mm(工艺文件也是原来就这样规定的,现在找不到出处了),还能再小吗?如今遇到困难,只能保证15mm,需要权威文件说服工艺。
谢了!
免费打赏
mzweishan
2009年07月27日 16:20:48
12楼
:P :P :P :P
回复
hh2jj
2009年07月27日 16:26:28
13楼
学习中~~~~~~~~
回复
s198421
2009年07月27日 16:42:13
14楼
学习了,呵呵呵:lol :lol :lol
回复
vbn
2009年07月27日 17:11:37
15楼
10
就够了的,。最低要求是10。

[ 本帖最后由 vbn 于 2009-7-27 17:14 编辑 ]
回复
zijiangjiang
2009年07月27日 19:05:07
16楼
顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·v顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·顶·v
回复
ccywl2009
2009年07月27日 21:21:15
17楼
国标GB7251.1规定电气间隙为15mm,爬电距离为20mm,最小应为15mm,如果不够只有增加绝缘
回复
diaoenchao
2009年07月28日 07:27:20
18楼
低压开关柜中允许最小电气间隙12.5mm,追小爬电距离15mm,无功补偿柜中允许最小距离10mm
额定绝缘电压ui(V) 电器间隙(㎜) 爬电距离(㎜)
63A及以下 大于63A 63A及以下 大于63A
ui≤60 3 5 3 5
60<ui≤300 5 6 6 8
300<ui≤660 8 10 10 12.5
回复
qaz8
2009年07月28日 20:37:39
19楼
工艺文件中总是比 实际要大
回复
kangyujun
2009年07月30日 09:38:30
20楼
15CM是可以的,GGD柜的就是15公分的
回复
zyhqq2002
2009年07月30日 13:23:52
21楼
GB7251.1中有明确的规定,对于按照本标准中8.2.2.6进行试验的成套设备,在表14和表16中分别给出了电气间隙和爬电距离的最小值。在污染等级3,额定冲击耐受电压8KV,非均匀电场,材料组别IIIa的前提下,电气间隙为8mm,爬电距离为12.5mm。