自动喷水灭火系统设计规范中5.0.1 条的不应低于表5.0.1 的规定该如何理解?其中喷水强度当然是不低于了,可作用面积也是不低于吗?如果是不高于的话,那么6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定: 1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。又如何理解?800只喷头的作用面积怎么也超过表5.0.1 中规定的作用面积了,这又当如何理解啊?请各位大虾指教一二啊!!
自动喷水灭火系统设计规范中5.0.1 条的不应低于表5.0.1 的规定该如何理解?其中喷水强度当然是不低于了,可作用面积也是不低于吗?如果是不高于的话,那么6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定: 1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。又如何理解?800只喷头的作用面积怎么也超过表5.0.1 中规定的作用面积了,这又当如何理解啊?请各位大虾指教一二啊!!
12楼
这不就说到重点了!实际上就是一次消防用水量的问题,能扑灭火灾的面积,我同意
回复
13楼
一语中的!!!!!
回复
14楼
这不就说到重点了!实际上就是一次消防用水量的问题!根据各种数据得到了一个比较安全又相对经济的数据,这个数据又直接影响到水箱、水泵管道等的投资问题,
同意!!!!
回复
15楼
去看看条文解释啊,是为了防止系统过大,维修的时候停止使用的喷头太多,还有就是提高系统可靠性,
回复
16楼
参考一下这个关于一个报警阀控制800个喷头的讨论
http://www.long119.cn/showbbs.asp?bd=9&id=30&totable=1
回复
17楼
这个绝了!!!!!哈,来个总结性点评,很有意思
回复
18楼
很有意思
大家看到这了 有同感
回复
19楼
作用面积是火灾时,喷头围绕着火点依次开启,能有效控制火灾周界和扑救的最小范围.计算不能小于160平方米,但也不是要无限的增加,这是在确定作用面积长边和短边时候,不可能正好画到160,如果画到比160大,则按照实际的,如果比160小,就要多加进1~2个喷头,所以比160大.
按照火灾经验开启20只左右喷头,控灭火成功率90%以上.所以作用面积不能太大,更不可能作用面积内的喷头数量超过800只.
个人觉得这个解释比较清晰
回复
20楼
作用面积是火灾时,喷头围绕着火点依次开启,能有效控制火灾周界和扑救的最小范围.计算不能小于160平方米,但也不是要无限的增加,这是在确定作用面积长边和短边时候,不可能正好画到160,如果画到比160大,则按照实际的,如果比160小,就要多加进1~2个喷头,所以比160大.
按照火灾经验开启20只左右喷头,控灭火成功率90%以上.所以作用面积不能太大,更不可能作用面积内的喷头数量超过800只.
同意这个说法!!!! :victory:
回复
21楼
着火初期又不是全楼着火,初期着火面积应该不会大于160平米吧,除了人为的扔燃烧弹玩。自动喷水灭火系统就是了为了扑灭初期的这些着火点设置的,要那么大的作用面积干嘛啊,能扑灭160平方就可以了,要求就这么高,个人鄙见
回复