大家好。我现在在做一个蒸汽采暖的工程。分三个建筑。蒸汽在设备楼引出后,接厂房,门卫,宿舍。凝水沿原路返回。我初步设计采用余压回水,每个建筑设一疏水器。我想问:疏水器后的管道是否设坡度?凝水器后的凝水管路有升降(因供气管在设备房架空,出设备房后,埋地进入各个建筑,那凝水就要先低后高,有高差3米左右),是否可以?还有就是室内蒸汽管的的固定支架的最大间距是多少,用那种伸缩器好呢?
大家好。也许我说话太直率了,你所描述的系统设计肯定会失败。
1977年时,我做过一个实验,在这样的系统中,冷凝水流不到你想要它返回的地方。原因是:水总是往低处流,气(汽)总是往高处流。高差3m呀!二次蒸汽能携带几多冷凝水流过去?
至于蒸汽管的固定支架的最大间距,是依你选定的伸缩器来决定的(可查有关设计手册)。而伸缩器应该根据你设计的情况来决定的。例如,管道沿墙布置,转变处就会有L形状出现,如果采用煨制弯头(注意拼接焊缝距弯曲起始点约50mm),这不就成了L形伸缩器了吗?!如果它的补偿能力满足了要求,就可以不设方形补偿器了。
回复
3楼
"初步设计采用余压回水,每个建筑设一疏水器" 我看你还是多准备些吧
回复
4楼
建议看看GB50019-2003第4。8。13条的条文解释。
要计算,不宜大于5米。
回复
5楼
先谢谢大家。这是个韩国人的工程,挺复杂的。我觉得比较麻烦的是宿舍和门卫的采暖。接宿舍的蒸汽管出设备房地沟敷设进入车间,架空敷设,再埋地进入宿舍。门卫的采暖管先在设备房架空,再埋地入门卫。凝水原路返回。再补充一点,设备房的地下是净水池,若能保持坡度走的话,凝水管必定要穿过水池了,这也不允许。我把示意图给大家看看。请大家帮帮忙了。
回复
6楼
怎么没人回答呀!
这个工程挺急的。韩国人先请另一设计院做过设计,因后来双方的沟通问题,取消了合作。这次由我们做,人家很不放心。天天过来,提建议,答复我们的问题。很认真,也很烦人了。做不好,还真有压力。
回复
7楼
如果选用斯派莎克疏水器,可以!偶去年与韩国HANYANG。ENG合作,就这么做过。。。
还有就是室内蒸汽管的的固定支架的最大间距是多少,用那种伸缩器好呢?
查手册,用门型效果最好,但如果自然补偿就够了,显然不必要再画蛇添足。。。
回复
8楼
《供热工程》上132页说:“余压回水对地势起伏有较好的适应性“,是不是说只要疏水器的背压够大,疏水器后就不用设坡度了?
回复
9楼
请把dwg图转换成jpg或者gif图上传。我的dwg版本打不开你的文件。:)
韩国的工程是不是要用很多韩国的产品呢?我们做韩国jokwang的减压阀,温控阀,疏水阀,截止阀,过滤器等产品。价格比欧美,日本的要便宜很多。
回复
10楼
疏水器是靠压差来工作的,如果没有压差,那凝结水就不会排出来。能输送多远,应该看压差有多大。一幢楼装一个疏水阀似乎少了点,在系统内容易产生水击。一个门卫装一个差不多了。:)
回复
11楼
从设备房出来,蒸汽管路最长就100米左右,系统不是很大,并且蒸汽压力出口为0.2MPA,那么疏水器设在凝水管路末端,疏水器前的压力就0.75*0.2=0.15MPA,那么疏水器后的压力约为0.5*0.75=0.375MPA,压力很大,凝水不会排不回去吧。。
回复