请问疏水器后的管道是否设坡度
zhouchunjuan
2005年05月28日 14:59:54
来自于采暖供热
只看楼主

大家好。我现在在做一个蒸汽采暖的工程。分三个建筑。蒸汽在设备楼引出后,接厂房,门卫,宿舍。凝水沿原路返回。我初步设计采用余压回水,每个建筑设一疏水器。我想问:疏水器后的管道是否设坡度?凝水器后的凝水管路有升降(因供气管在设备房架空,出设备房后,埋地进入各个建筑,那凝水就要先低后高,有高差3米左右),是否可以?还有就是室内蒸汽管的的固定支架的最大间距是多少,用那种伸缩器好呢?

大家好。2005年06月03日 16:42:15
12楼
是不是问题太简单了,大家不屑于回答呀。
可我到现在也没找到什么资料可以解答我的问题。
回复
liulin89
2005年06月03日 22:54:46
13楼
疏水器后的压力应该是0.15*0.5=0.075,是不可能把水压3M高的
回复
liulin89
2005年06月03日 23:00:42
14楼
还有,一个建筑只装一个疏水器是肯定不够的,蒸汽会窜入回水管,使得最远立管的凝水很难排除,甚至会使下层散热器积存空气和凝水,造成散热器不热的现象。
回复
zhouchunjuan
2005年06月05日 10:01:31
15楼
我算错了,liulin89是对的。不过,0.075mpa=7.5m水柱,除去提高3米的高差,还有4.5米水柱。我的系统大约100米,阻力100帕/m,那么沿程阻力100*100=10000pa=1m水柱,考虑局阻大约0.25米水柱,共计1.25米水柱。那还有3.25m水柱,凝水怎么会压不会去。
回复
cui_fengkui
2005年06月05日 22:07:57
16楼
简单一点,当冷凝水管抬升后,必然会影响疏水量,可在末端加设凝结水泵。
回复
zhouchunjuan
2005年06月06日 08:44:47
17楼
门卫与宿舍的面积较小,产生的凝水量也少,分别是6.65kg/h和22.7kg/h.若按楼上的说法,为这么点水加两台泵是不是太浪费了。
回复
zhouchunjuan
2005年06月06日 09:12:29
18楼
大家一直未回答疏水器后是否需坡度的问题,是不是可理解为不需要呀。
回复
zhouchunjuan
2005年06月07日 14:13:31
19楼
看的人不少,可怎么没人回答呀。
回复
sky2k2
2008年12月18日 08:03:08
20楼
从理论计算上,你的问题不大。
疏水器前压力0.14MPa(未考虑蒸汽管路损失)
疏水器后压力0.07MPa
疏水器后的管路是乳状混合物的两相流,要进行水力计算必须进行混合物密度计算。要进行混合物密度计算,那你凝结水箱是闭式还是开式?
回复
wfdcz
2009年07月06日 11:53:28
21楼
学习,学习:lol :lol :lol :lol :lol
回复