进单元配电箱是采用钢管还是PVC管,我有个工程采用了SC,但是甲方要求改为PVC,但是进户接地的不是就有问题了吗?而且《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92也没有说明,我就不知道违反规范不?
进单元配电箱是采用钢管还是PVC管,我有个工程采用了SC,但是甲方要求改为PVC,但是进户接地的不是就有问题了吗?而且《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92也没有说明,我就不知道违反规范不?
22楼
还真不知道该怎么做了呢;
回复
23楼
应该用SC的!尽可能不用PVC!但这种事不能较真呀
回复
24楼
用SC,是为了起保护作用,没有其他的作用
回复
25楼
若是有户外引入的一定要穿钢管,好像民规上有规定
回复
26楼
恕我愚顿!
我认为入户电缆是穿SC还是PVC管,没有专业技术上的问题!
如果采用钢带铠装的电缆,入户也可以不穿管保护!
关键是保护问题要满足实际情况的要求!
但我们这通用SC管,目前PVC管的产品质量参差不齐,价格差异也很大,我们设计的优质管材,到时候可能变成劣质管材,利益所趋,请楼主不要为了省这2~5米的管材,而给工程带来不必要的麻烦!
回复