最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。从现场分析来看,找不出原因。1.上端口的线无松动,压得很紧,2.下端无短路现象,熔断器未熔断;3.熔断器间间距足够,有30mm左右;

最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;

人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点

122.JPG

免费打赏
lww512266205
2009年07月28日 10:17:06
32楼
不能解释为什么短路点在熔丝的上端?大家都碰到过!我厂是接入大量变频,工频过电压导致的击穿可能性不大!
回复
xuxuxiaobin
2009年07月28日 11:40:18
33楼
以前我们也有过相似的经历,那时我们是换了好些的产品后问题就解决了
回复
kejisz
2009年07月28日 11:48:34
34楼

能解释为什么在上端。
其实在上端或者在下端发生短路的可能性是一样的。
不过发生在下端,只会出现熔断器熔断,不会扩大故障。
作为一般的检修通常只会认为是熔断器过电流熔断。
所以给人的印象是短路点在上端。
回复
bj011
2009年07月29日 08:30:28
35楼
碰到过多次,这种情况是多方面引起的。温度,湿度,积灰,非线性负载引起的电压波动。
回复
lww512266205
2009年07月29日 10:44:17
36楼
引用:
原帖由 lww512266205 于 2009-7-28 10:17 发表
不能解释为什么短路点在熔丝的上端?大家都碰到过!我厂是接入大量变频,工频过电压导致的击穿可能性不大! 能解释为什么在上端。
其实在上端或者在下端发生短路的可能性是一样的。
不过发生在下端,只会出现熔断器熔断,不会扩大故障。
作为一般的检修通常只会认为是熔断器过电流熔断。
所以给人的印象是短路点在上端。
短路点在下端是看的到得,毕竟过流烧保险和短路烧保险是不一样的,你说呢?不能从概率上分析
回复
kejisz
2009年07月29日 12:50:47
37楼


这种是燃弧,不算完全的短路。弧光是慢慢起来的(当然了,这个慢只是相对而言),
电流是个线性增加的过程。再加之熔断器的保护,所以,即便是短路,形成的短路点损伤是很小的。
如果没有仔细看的话,很可能是看不出来的。
通常,熔断器熔断,谁也不太会这么仔细的看有没有短路点什么的。
所以给人形成的印象就是上端出了问题。
回复
小林电气
2009年07月29日 21:08:27
38楼
讨论得很精彩
1.谐振引起
2.谐波引起
3.异物引起
4.松动引起
5.无隔引起
那么我们在设计时就要想到这些问题,如:
1.用带谐波监视功能的电力仪表
2.安装时及时将隔弧片装上
3.品检时作好紧固标记
4.加装抗谐波电抗器
5.合理配制电容器容量
回复
snower1100
2009年07月30日 10:43:37
39楼
我刚好现在也遇到这样的情况.一个电子厂,电容柜投放了好些年,但早些日子整面柜都烧掉了.还把旁边的柜子也烧了.
接电容接触器的保险一个都没熔断,没人搞得懂这是什么情况..真郁闷.
回复
加肥猫
2009年07月30日 16:43:27
40楼
想看看现场照片,不然不好说
回复
hdjwm
2009年07月30日 16:57:45
41楼
基本同意2楼观点。
“然后弧光从门上反弹回去”???
回复

相关推荐