工作零线问题 !急!!!求大侠指教控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?

工作零线问题 !急!!!求大侠指教
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
忘记写联系方式了: zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。
免费打赏
l340023
2009年07月23日 16:58:56
2楼
在实际控制中 一般都是把线圈的零线勾起来的.........
回复
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 19:28:40
3楼
首先谢谢您!
是通过灯的工作零线给继电器启动信号的
主要涉及到打官司,需要划清责任,听听大家的意思,呵呵
希望大家踊跃发表意见,哎,愁死人了!
回复
l340023
2009年07月24日 16:10:46
4楼
这个你把原理图拿出来对照
如果按照原理图来接的话
在没有其他问题的情况下 即是出了问题 也是设计缺陷 与你们无关
回复
安石
2009年07月28日 10:58:03
5楼
检修配电柜时,应该停电的吧,
如果不能停,也应该采取相应的措施。。这样是不是属于带电操作呀,

带电操作首先就有个危险性在里面。

最好还是有原理和接线图,然后从技术角度分析一下。
回复
dongsheng1958
2009年07月29日 12:41:22
6楼
检修配电柜时,应该停电的吧,
回复
liuwj333
2009年08月03日 15:00:21
7楼
根据楼主介绍的情况应该是控制系统设计有问题,指示灯工作零线没有串接使用的,如果串接的话,有一个断路所有的指示灯都不亮,电机启动指示灯应当并接在电机启动继电器上是合理的。
回复
mashi2009
2009年08月03日 17:31:31
8楼
弱弱地说:首先要拆线路应该断电的,其次关于指示灯与电机继电器并联的问题很矛盾
回复
h-h-l
2009年08月09日 20:25:33
9楼
咳,就是做二次的一顿胡接,怎么方便怎么来了。郁闷
回复
wqk3721
2009年08月10日 10:23:51
10楼
如果断电操作就可以避免这个问题,如果打官司的话责任问题有考究的
回复
kfbkfb
2010年01月04日 12:32:23
11楼
也没有规定不能串接呀,打官司可不好定责呀!