工作零线问题 !急!!!求大侠指教控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
工作零线问题 !急!!!求大侠指教
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?
求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
忘记写联系方式了:
zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。
2楼
在实际控制中 一般都是把线圈的零线勾起来的.........
回复
3楼
首先谢谢您!
是通过灯的工作零线给继电器启动信号的
主要涉及到打官司,需要划清责任,听听大家的意思,呵呵
希望大家踊跃发表意见,哎,愁死人了!
回复
4楼
这个你把原理图拿出来对照
如果按照原理图来接的话
在没有其他问题的情况下 即是出了问题 也是设计缺陷 与你们无关
回复
5楼
检修配电柜时,应该停电的吧,
如果不能停,也应该采取相应的措施。。这样是不是属于带电操作呀,
带电操作首先就有个危险性在里面。
最好还是有原理和接线图,然后从技术角度分析一下。
回复
6楼
检修配电柜时,应该停电的吧,
回复
7楼
根据楼主介绍的情况应该是控制系统设计有问题,指示灯工作零线没有串接使用的,如果串接的话,有一个断路所有的指示灯都不亮,电机启动指示灯应当并接在电机启动继电器上是合理的。
回复
8楼
弱弱地说:首先要拆线路应该断电的,其次关于指示灯与电机继电器并联的问题很矛盾
回复
9楼
咳,就是做二次的一顿胡接,怎么方便怎么来了。郁闷
回复
10楼
如果断电操作就可以避免这个问题,如果打官司的话责任问题有考究的
回复
11楼
也没有规定不能串接呀,打官司可不好定责呀!
回复