工作零线问题 !急!!!求大侠指教
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 16:11:04
只看楼主

工作零线问题 !急!!!求大侠指教控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?

工作零线问题 !急!!!求大侠指教
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
忘记写联系方式了: zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。
免费打赏
chen-803
2010年03月06日 18:56:17
12楼
检修时应该把主电路'控制电路的电停掉。
指示灯零线串接也是常有的。 当做经验教训吧。
回复
supermanhe
2010年03月07日 16:42:32
13楼
这个问题正如你所说的是设计问题,指示灯与接触器并联(常开或常闭上插个小线图方便)易于产生寄生信号,你查一下线路对照(有关资料得着机床电气设计手册)应能找出原因来。打有把:victory: 握之仗!
回复
ymk0510
2010年03月12日 08:48:17
14楼
检修线路,必须断电。规范。
回复
lingxuct
2010年03月12日 14:26:36
15楼
支持上面13位朋友的说法(因为基本上的观点是一致的)!假设楼主的说法真实,那就存在许多问题:
(当然,要以真正的图纸和当初现场实际为依据,以下尽尽是猜想!)

1、动(拆接)N线未停设备电源,属“违反安全操作规程”和“设备检修规程”;

2、工作用N线在控制元件的一个接线柱上并接,拆接时会发生断N线的后果,属设备制造质量不佳,但并无规范规定不能这样接,设备使用单位可以在搞完好时解决此类问题;

3、如果电源线断N线后会使设备异常起动,发生意外事故,电气设计存在严重缺陷,是有一定责任的。如果不是断电源侧,而是断在整个控制电路的一部分,造成后果的(就是设计与制造两者共同产生的后果),则很难让两都一起负责,当然,有确切证据证明是两者一起共同造成的后果,可以“追诉”,但这里且不能,因违章在前,条件在后,因违章造成的后果,条件方是不用负责的。

“电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?”的话中“继启动继电器”没见过,而且楼主用了好多次,究竟是什么东东?
回复
yasimi615
2010年03月14日 12:38:50
16楼
:Q
回复
erhunpu
2010年03月14日 22:57:27
17楼
1 应断电检修
2零线应并接
回复