开利30HXC-400螺杆机
zhangyexin1983
2009年07月23日 21:01:25
只看楼主

[size=6]冷却水:进,31 出,35冷冻水:进,12 出,8双回路系统,B系统运行正常,A系统前天一直报代码56故障,复位以后有时可以运转一会,有时30分钟后又是故障停机。运转时记录数据如下:系统冷媒压力:低压,235 高压,1105请各位分析一下。

[ size=6]冷却水:进,31 出,35
冷冻水:进,12 出,8
双回路系统,B系统运行正常,A系统前天一直报代码56故障,复位以后有时可以运转一会,有时30分钟后又是故障停机。运转时记录数据如下:
系统冷媒压力:低压,235 高压,1105请各位分析一下。
免费打赏
wlgh101
2009年09月02日 19:52:37
2楼
你把56故障说下可以不老大我没有样本对照
回复
ab212121
2009年09月10日 19:45:30
3楼
故障原因;
56 回路A饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路A停车
手动
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
57 回路B饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
回路B停车
手动
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
58 回路A饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
回复
andrewxia9675
2009年09月10日 22:12:16
4楼
dddddddddddddddddddddddd
回复
jwb0521
2009年09月12日 22:19:12
5楼
系统回气运行压力偏低,建议从干燥过滤器开始检查
回复
sjzy1118
2014年06月01日 15:13:23
6楼
高压偏高冷凝器可能脏了看下冷凝温度
回复
xzyn2475858944
2014年07月06日 11:03:55
7楼

高压偏高冷凝器可能脏了看下冷凝温度:)
回复
xzyn2475858944
2014年07月24日 09:53:53
8楼
有点夸张,把子整的那么大
回复