情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。问题是一:电流互感器二次侧是不允许开路。如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?问题二:假设以上可以,假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?
情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。
由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。
问题是一:
电流互感器二次侧是不允许开路。
如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?
是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?
问题二:
假设以上可以,
假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。
那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?
[
本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]
12楼
“真的还是设置15%左右比较好”???:( :(
回复
13楼
LZ电机原来是低压的,为什么不采用高压呢
回复
14楼
个人感觉 呵呵~~:lol
回复
15楼
这种感觉要不得!
热继电器使用灵敏度最高区域是在(可调整范围的)1/5~4/5之间,1/5之前和4/5之后区域我们叫“卡边”区域,一般电工都会反对热继电器“卡边”使用。
回复
16楼
如果热继选型与电机的额定电流相同。那就和热继电器使用灵敏度最高区域在1/5和4/5之间,不是有问题?
照这样说法,是不是要改电机的额定电流必需在热继最大电流的1/5-4/5之间。否则回进入继电器的“卡边”区域?
回复
17楼
欢迎开讲
回复
18楼
我觉得检测电流并驱动的元件还有别的呀。怎么就用这个呢?
回复
19楼
难道是因为热继电器没有短路保护? 热继电器跳脱的时候二次侧形成了开路。。。等待答案:handshake
[
本帖最后由 shen38575 于 2009-7-28 04:48 编辑 ]
回复
20楼
一般用熔断器或微断!!
回复
21楼
不管如何,你调节的值与电机的额定电流相等即可。
回复