电流互感器二次侧能否用热继电器吗?
jujangxd1
jujangxd1 Lv.2
2009年07月23日 21:50:31
来自于变压器
只看楼主

情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。问题是一:电流互感器二次侧是不允许开路。如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?问题二:假设以上可以,假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?

情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。
由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。
问题是一:
电流互感器二次侧是不允许开路。
如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?
是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?

问题二:
假设以上可以,
假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。
那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?

[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]
免费打赏
xuxianjie
2009年07月29日 11:16:29
22楼


二次侧?
回复
tnc
2009年07月29日 11:17:20
23楼
以下截图选自国家标准图集

[ 本帖最后由 tnc 于 2009-7-29 11:23 编辑 ]
回复
c65nc-3p
2009年07月29日 11:41:01
24楼
这么用没有问题。热继电器过载时动作的只是辅助接点,串在互感器二次侧的是热敏,不会断路的
回复
linx8849
2009年07月29日 16:05:41
25楼

一次电流较大时经常的作法,电流回路不会断开因为是串接的是双金属片的主回路。断开的是控制回路,通过接点。
回复
kangyujun
2009年07月30日 09:43:46
26楼
一般的大型电动机的保护都是装在互感器的2次上的,保护动作是由热继电器的热元件推动触点动作的,和二次电流回路是没有关系的,楼主可放心选用
回复
遵义
2009年07月30日 11:26:34
27楼
热继动作的是辅助触点,就是动作于二次回路,和一次回路没关系!
回复
maohaiming
2009年07月30日 23:54:08
28楼
这样的整定原则很不科学,保护装置和热继电器的特性不一样。
电流互感器的提供的二次电流和二次保护负载很有关系的,如果热继电器的阻抗过大的话,故障出现时电流互感器就提供不了足够的故障电流,使得断路器无法跳闸
回复
liuwj333
2009年07月31日 20:15:38
29楼
24楼提供的图片表达得很清楚,这么用没问题,设定按照热继电器的设定要求就可以了。
回复
r706684087
2009年08月05日 14:34:15
30楼
纠正一下,热继电器是没有线圈的。只有弹片。
回复
finallin
2009年08月05日 22:00:03
31楼
当然可以,要考虑返回系数
回复