一个关于高压计量的问题
sailyoung
sailyoung Lv.3
2009年07月24日 08:50:13
只看楼主

我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,不知这样计算是否正确?

我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?
根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比
ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,
不知这样计算是否正确?
免费打赏
一指慢
2009年07月24日 13:21:49
2楼
“ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,
不知这样计算是否正确?”
正确!
“计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?”
+2~5%也正正常。