急!互感器信号如何进入PLC
diyici003
diyici003 Lv.6
2009年07月24日 10:07:50
来自于变压器
只看楼主

各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?

各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?
免费打赏
dv100
2009年11月23日 09:02:27
22楼
当然是用电流变送器了!电流互感器的二次串接一个电流互感器,厂家很多的。
回复
ydy_850722
2009年11月23日 09:34:23
23楼
电流变送器可以实现你要的。:)
回复
hayessky
2009年11月23日 11:32:44
24楼
用电流变送器就可以了啊,加一个模拟量的模块,4-20MA解决一切问题,要是0-5V的就再串个电阻啊
回复
huihui8364
2009年11月25日 10:20:42
25楼

:victory: :handshake
回复
bxg3335
2009年12月17日 15:34:43
26楼
用多功能表就行了,电流信号直接与PLC连接
回复
ssdlr
2009年12月21日 15:40:55
27楼
佩服
回复
pxq_505
2009年12月22日 18:10:53
28楼
什么设备的电流哟 高压的话 保护装置 就能输出4到20mA的电流 直接进PLC 低压的有的也有保护装置
实在没有的话 就从ct二次侧 出来 接个电流变送器
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月23日 02:45:20
29楼
电流变送器是解决该问题的标准答案,也是最正确的方法,其他方法有的太另类,有的既麻烦又贵。很多事情标准答案往往是最佳的,因为它是经实践检验过的,不知道为什么有人会出那么多“聪明”主意。
回复
gigi0201
2009年12月23日 09:41:54
30楼
又长见识了
回复
saldfkjglk
2012年08月30日 17:40:29
31楼
亚兆电子电器有限公司的专业人员说用电流变送器就能解决问题 呵呵!