法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了? 那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了? 希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!
法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了?
那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了?
希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!
32楼
终端照明6kA足够了
回复
33楼
分断能力一般是根据短路电流来选择的```
新手 学习中``
回复
34楼
两天没来,人气涨了不少。感谢大家的耐心解答!
回复
35楼
不知道产品,怎么知道市场很有潜力呢?
回复
36楼
主要根据在开关下侧短路时最大的短路电流来选,家用6ka应该够用了。
回复
37楼
感谢各位对法泰的关注,真心希望大家多提宝贵意见!在低压配电系统中,国产和外资产品的技术差距已不大,性价比这块比外资产品更有优势。现在国家都在提倡国产化,扶持自主创新品牌,而国产品牌都完成了资本、技术积累,都在积极走中高端路线,相信未来国产品牌会越走越好!
回复
38楼
带选择性保护的小型断路器,很多工程师对它的用途表示怀疑,我认为这只是个时间问题。现在供电系统对供配电的可靠性和稳定性要求越来越高,而上下级开关缺乏选择性保护是个普遍的问题,只是没有更好的方法去解决它,现在既然有这个技术能满足它的要求,我相信会被市场接受的!
回复
39楼
创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。
法泰电器新产品。。。。。。。。。。。。。。值得鼓励一下!!!
回复
40楼
恩,学习了:victory: :lol
回复
41楼
原来的断路器经常发生分开关没跳,跳总开关的。选择性保护确实能更好的解决。
回复