只看楼主

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。
免费打赏
xiaoniao_fly
2010年01月28日 15:58:46
32楼
如果负载超过2000kw时,可以考虑投入 纵差保护,比较灵敏。不过一般都应该投了。
回复
zts0619
2010年02月03日 15:21:47
33楼
和定值没关系,馈线的低压保护应该取电流突变量作闭锁,这两次短路都相当于电源侧故障,相当于电压闪变,不加延时或闭锁及方向性选择,必然无选择跳闸。扩大停电范围。电压保护的可选择性不如电流保护,如果可以不用最好。

[ 本帖最后由 zts0619 于 2010-2-3 15:23 编辑 ]
回复
luyu7237863
2010年02月03日 16:29:45
34楼



没想到这个帖子又上来了。
现在的问题是这样的:如何使下级负荷之间互相不受影响。(A自己弄跳了我们没有责任,关键造使电压波动影响了其他BCD...就不好了,我站作为一个桥梁,都是我们的用户。。可能一期设计很不到位。所有出线只有电流I段和II断,其他一概没有投!所以也无零序保护!)

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-3 16:33 编辑 ]
回复
ejiajiay
2010年02月03日 16:52:59
35楼
你们公司的五防那里去了?居然可以带地刀合闸?这也太厉害了吧!
回复
雨霖铃
2010年02月24日 00:47:13
36楼
10天内两起事故 没有避免的方法吗?


A厂线路电缆被挖断~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B厂又是带地刀合闸$$$$$$########
先谈谈管理问题。。。再谈技术。。。。。
全是人为的!!!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-2-24 00:50 编辑 ]
回复
flycncn1
2010年07月30日 11:44:51
37楼
真是受教啊,获益匪浅啊
回复
fcwiner
2010年08月08日 22:12:38
38楼
xuexi
回复
bossdyc
2010年08月15日 22:29:50
39楼
学习了...
回复
niewq
2010年08月16日 09:33:54
40楼
挖断电缆的瞬间和带接地线合闸,均会造成相间短路而且短路点距离母线可能比较近造成短路电流比较大,其他厂的开关应该和故障厂的开关在一个母线上,这主要还是和保护的配合有关,由于短路电流较大导致相邻开关柜跳闸,主要是相邻开关柜是否存在电源,如果存在电源应当配备方向保护。还得看看网络的形式和保护配置的情况,以及负荷种类。
回复
hc_lst
2010年08月16日 11:34:45
41楼
电缆线一般都要加电抗器限流。

另外其它厂它们自己的欠压保护太灵敏了,可加0.5秒延时。
回复