10天内两起事故 没有避免的方法吗?
luyu7237863
2009年07月25日 09:24:12
来自于电站工程
只看楼主

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。
免费打赏
fengsiyang2188
2010年08月18日 23:01:20
42楼
我来学习下,这总问题从来没接触过
回复
fayehoo9
2010年08月31日 13:06:37
43楼
大电流系统,灵敏度足够时,可能没配零序保护。单相接地当做相过流考虑。至于低电压保护,一般都要比较长的延时,要躲过故障下电压跌落的时间。
回复
ai0808yy
2010年09月17日 12:51:45
44楼
触目惊心啊
这样的责任心,这样的态度,不知道质量怎么上去,
回复
yfdcsht
2010年10月12日 13:29:00
45楼
保护整定是不是也有一定的问题呀。
回复
charming88888
2010年10月23日 13:16:08
46楼
零序保护,没投是个错误!
回复
zyz8438
2010年11月02日 00:23:21
47楼
今天才看到这个帖!有一些话要说!

1、10kV短路电流10kA很正常,不算大。
2、10kV系统属于非有效接地系统。楼主的10kV系统采用的应该是消弧线圈接地方式。这种接地方式在发生单相接地时,因为消弧线圈补偿了系统的电容电流,所以其接地电流一般都小于10A。一次系统10A是什么概念?这种系统中采用零序保护一般只能报警,不能跳闸。因为保护的选择性很难得到保障。设计院不投零序保护是完全正确的。
3、有一种比零序CT的零序保护准确度更高的产品,就是小电流接地选线装置,采用的5次谐波、首半波、外加信号、并联中电阻等等原理。但是目前也没有哪一家敢保证做到100%的选线正确。所以,接地选线直接跳闸的应用也不是很多。
4、对于楼主这样的情况,最好的办法可能还是在馈线回路加装电抗器,起到限制短路电流和维持母线残压的作用。并与其他厂进行充分沟通,最好将低电压动作时间为0s改为0.2s-0.3s,躲过某馈线回路速断保护切除短路故障后电压恢复的时间。以及要躲过母线避雷器击穿放电后母线电压恢复的时间。
回复
zyz8438
2010年11月02日 00:43:55
48楼
再要不将10kV系统改为中性点经小电阻接地系统,这样单相接地故障电流增大,提高了零序保护的灵敏度,这时投用零序保护是可以的。但是对供电的可靠性有很大的影响!
回复

相关推荐

APP内打开