水箱位于33米高,图纸的入水管是DN50,出水管是DN80,包工头跟我说,水泵用DN25的管就可以,按照图纸的DN50的话,那个水泵是要用三相电?是不是这样子,请大伙给我支招!
水箱位于33米高,图纸的入水管是DN50,出水管是DN80,包工头跟我说,水泵用DN25的管就可以,按照图纸的DN50的话,那个水泵是要用三相电?是不是这样子,请大伙给我支招!
2楼
被包工头欺负了,
回复
3楼
还是包工头想偷料,DN50的管子比DN25的贵,我的水箱12立方,用管径DN25的管,清水注入水池的时间会不会太长.?
回复
4楼
用DN25够了,电机功率P=K*r*Q*H/(n*n传)=2.0*9.8*0.0004*40/(0.6*0.9)=0.58KW,单相电就够了。水池里装个浮球阀就ok了。第一次灌满水需要12/(0.0004*3600)=8.3小时。
回复
5楼
zhoujie1925 发表于 2009-7-27 11:59 用DN25够了,电机功率P=K*r*Q*H/(n*n传)=2.0*9.8*0.0004*40/(0.6*0.9)=0.58KW,单相电就够了。水池里装个 …摆事实,讲道理
回复